Страница 1 из 1

Перерасчет трубопровода при замене арматуры

СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:29 pm
Svetlana
Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, нужен перерасчет трубопровода пара с параметрами Р=15кгс/см^2 Т=300 град. С при замене старой арматуры на новую?

Понятно, что если вес новой арматуры тот же, то не нужно, а если он изменился в большую или меньшую сторону? :roll:

СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:33 pm
Aleksey
На сколько изменилась масса арматуры?
Можно проанализировать напряженное состояние трубопровода.
И на основании информации о массе и запасах принять решение о необходимости пересчета трубопровода

СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:34 pm
Svetlana
Точно еще не посчитала, примерно на 1 кг

СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:53 pm
Aleksey
А масса арматуры?

СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:55 pm
Svetlana
1900кг с эл.приводом - старая, а новая весит примерно 2800кг с эл.пр

СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:57 pm
Aleksey
Анализировать напряженное состояние и нагрузки на опорно подвесную ситему однозначно надо. 900 кг это существенно!

СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:59 pm
Svetlana
Что значит анализировать? Расчитать с новой арматурой?

СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 5:16 pm
Aleksey
типа того ....