Aleksey
Расчет опор трубопровода. Расчет проводиля от действия суммарных нагрузок на опоры и подвески от веса трубопровода, самокомпенсации температурных расширений и сейсмического воздействия.

Коэффициент расширения воды от температуры

СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 8:00 pm
Иван200956
очень нужны коэфициент расширения воды от +1 до +150 град цельсия

СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 2:04 pm
Олег
Зайди по ссылке.
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/artic ... /46200.htm
Но наверное все не так просто. Ведь в воде могут быть примеси.

Re: Расчет опор трубопровода

СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:55 pm
больница
В вашем примере на рисунка 6-7 указаны максимальные напряжения 245 МПа, откуда тогда взялось вот это:

Напряжения категории (σ)1 в хомуте σ = 25,0
Напряжения категории (σ)1 в корпусе опоры σ = 32,7
Напряжения категории (σ)2 в хомуте (в наиболее нагруженных сечениях) σ = 95,7
Напряжения категории (σ)2 в корпусе опоры (в наиболее нагруженных сечениях) σ = 91,4

спасибо.

Re: Расчет опор трубопровода

СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 8:08 am
Aleksey
Это напряжения без учета концентрации, т.е. средние по сечению и общие изгибные

Re: Расчет опор трубопровода

СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 12:34 pm
больница
А почему вы не учитываете напряжения в зоне концентрации? А как, после моделирования, вычислялись средние по сечению и общие изгибные? Спасибо.

Re: Расчет опор трубопровода

СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 1:19 pm
Aleksey
Напряжения в зоне концентрации учитываются в расчете на циклическую прочность.
Разделение напряжений на расчетные группы категорий проводится методом линеаризации.